中铸大学
标题:
雾机手动上下,喷水,吹气都正常,自动的时候就没动作(...
[打印本页]
作者:
xjsh13
时间:
2018-10-11 19:35
标题:
雾机手动上下,喷水,吹气都正常,自动的时候就没动作(...
喷雾机手动上下,喷水,吹气都正常,自动的时候就没动作(不下降),会是什么原因?
作者:
低调的蚂蚁
时间:
2018-10-11 19:45
看下电磁阀
作者:
化功大法
时间:
2018-10-11 20:21
是在正常生产的时候这样吗?如果是,那你检查一下检知开关是不是没有感应
作者:
睡醒的雪
时间:
2018-10-11 21:29
取件机,后退限没有信号。
作者:
自动化WF
时间:
2018-10-11 21:53
有没取件机?
作者:
蔡敏
时间:
2018-10-11 22:20
检查自动开关,上升点
作者:
身不由己
时间:
2018-10-12 05:16
手动正常说明喷雾机没有问题,半自动时喷雾机没有动作,很明显就是接收不到信号,所以以此推理的最终结果就是感应出了问题。检查设备与喷雾机感应器是否故障。
作者:
我心飞扬1213
时间:
2018-10-12 07:14
检查旋转过来的这个开关信号,机械手的后退限信号,动模后退限信号
作者:
houguoqiang
时间:
2018-10-12 11:18
喷雾上升开关
作者:
优化设计
时间:
2018-10-16 13:21
上升线和取件机后退限没到的话是不能锁模的,可能比较大的应该是自动开关的信号,还有喷雾机的那个旋钮没有复位,或有没有选择喷雾机,
作者:
优化设计
时间:
2018-10-16 13:23
我心飞扬1213 发表于 2018-10-12 07:14
检查旋转过来的这个开关信号,机械手的后退限信号,动模后退限信号
开模没到位喷雾机手动是不会下来的
作者:
小谢
时间:
2018-10-18 09:35
自动开关或自动启动坏了