中铸大学
标题:
电子尺开模到位位置不一样,偶尔会报警电子尺位置不为0?
[打印本页]
作者:
共同前进
时间:
2018-12-19 17:59
标题:
电子尺开模到位位置不一样,偶尔会报警电子尺位置不为0?
伊之密180T电子尺开模到位位置不一样,偶尔会报警电子尺位置不为0?两个问题,谢谢大家
作者:
季风
时间:
2018-12-19 19:45
换根新的
作者:
JSY871202
时间:
2018-12-19 23:42
上次也遇到过,还撞坏取件机,后面换新的,也不会两三百块
作者:
于君虎
时间:
2018-12-20 08:44
JSY871202 发表于 2018-12-19 23:42
上次也遇到过,还撞坏取件机,后面换新的,也不会两三百块
换是准确的
作者:
共同前进
时间:
2018-12-20 18:16
也是哈
作者:
张奎彬
时间:
2018-12-20 19:46
拆下来用柴油洗一下就可以了
作者:
共同前进
时间:
2018-12-21 09:52
张奎彬 发表于 2018-12-20 19:46
拆下来用柴油洗一下就可以了
感谢!
作者:
张奎彬
时间:
2018-12-21 21:51
洗了好用吗?
作者:
共同前进
时间:
2018-12-21 22:20
没洗,只是偶尔有一次。
作者:
海风
时间:
2019-1-14 11:52
換個模塊試試