中铸大学

标题: 新佳盛机器有输入无输出是什么情况? [打印本页]

作者: chenlunan    时间: 2021-7-20 14:38
标题: 新佳盛机器有输入无输出是什么情况?
请问各大神,新佳盛机器有输入且各限位到位,但没有输出是什么情况?

作者: 小葉    时间: 2021-7-20 15:37
一个输出都没有?还是某几个没有?

作者: hu5420355    时间: 2021-7-20 19:28
啥动作,缺信号才会没输出啊

作者: hu5420355    时间: 2021-7-20 19:28
说下是啥动作才能帮你确认限位对不对

作者: 专业维修压铸机    时间: 2021-7-21 00:19
13771856239

作者: 胡华富    时间: 2021-7-21 12:19
输入信号未满足条件,才会导致无输出

作者: chenlunan    时间: 2021-7-24 18:28
谢谢大家,是因为伺服停电太久,自学习后问题解决

作者: 24718010    时间: 2021-7-28 14:05
设备修不好时可以考虑重启下电源

作者: 力啦啦    时间: 2021-8-26 17:04
有信号锁住了,才会没有输出

作者: 力啦啦    时间: 2021-8-26 17:05
哦,原来是停机久了,需要机器自己学习校正,长知识了

作者: 非黑即白    时间: 2021-9-21 18:32
看看电磁阀线圈和电磁阀





欢迎光临 中铸大学 (http://wap.zonzu.cn/)