标题: 坩锅接电就跳闸,求大神指教? [打印本页]

作者: 好好奇    时间: 2017-11-15 17:32
标题: 坩锅接电就跳闸,求大神指教?
如图所示,拆掉红色三相电进线就不跳,接上去马上跳闸,我用万用表已测得:
   左起第一根红线,以下简称a相,以此类推
1,ab相电阻为12欧姆,ac,bc为无穷大
2,三相对地绝缘均为无穷大
  问题1,打上电闸马上跳,我推测为短路现象,可是三相都有电阻啊?
  问题2,左边3个接线螺柱,右边四个,总共7个,不明白这线到底怎么接的??





作者: 木子李    时间: 2017-11-15 18:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 伟星压铸    时间: 2017-11-15 19:25
应该是你的电热丝接地了

作者: snihc    时间: 2017-11-15 19:33
其乎电阻丝都是220V,而我们使用炉丝或硅碳棒加热的炉子进电都是380,所以接法要星形接法才正确,量出每一根电阻丝两端,把三组电阻丝一端短接,每一根剩下三个头接进电源,和电机Y形接法一样

作者: 压铸科技    时间: 2017-11-15 20:59
应该是线接反了

作者: van130    时间: 2017-11-15 22:22
查看一下每组电热丝是断路接地了,线的接法有星接和角接两种,具体的百度一下就知道了,在和你的对比一下就明白了。

作者: 王兴华    时间: 2017-11-15 23:52
根据你的描述:
        方法1.为C相短路并接地了,更换C相最直接相连接的发热丝即可。
        方法2.把所有发热丝接线端拆除,用万用表电阻挡检测每个接线端子与熔炉外壳之电阻,如阻值无限大为正常,反之为短路。

作者: 好好奇    时间: 2017-11-16 10:42
van130 发表于 2017-11-15 22:22
查看一下每组电热丝是断路接地了,线的接法有星接和角接两种,具体的百度一下就知道了,在和你的对比一下就 ...

谢谢。。

作者: 好好奇    时间: 2017-11-16 10:43
谢谢各位,参照各位的方法,我先试试。。

作者: 青山    时间: 2017-11-16 10:45
先每组量出来,要么星型接要么三角接

作者: 819900430    时间: 2017-11-16 17:10
我们也是这种炉

作者: 819900430    时间: 2017-11-16 17:11
要照片么

作者: 819900430    时间: 2017-11-16 17:12



作者: 邓益    时间: 2017-11-18 18:09
你不会拆开别的炉子看一下诶。

作者: 高原工业炉周生    时间: 2017-11-18 22:10
这样不安全,太乱了