中铸大学

标题: 喷雾机上升下降限同时有怎么处理? [打印本页]

作者: 小乔    时间: 2018-3-1 13:35
标题: 喷雾机上升下降限同时有怎么处理?
喷雾机上升下降限同时有怎么处理?

作者: 青岛宇成    时间: 2018-3-1 13:41
短路,继电器短路,PLC短路,

作者: 小乔    时间: 2018-3-1 13:56
青岛宇成 发表于 2018-3-1 13:41
短路,继电器短路,PLC短路,

怎么用继电器隔开啊?

作者: 746630246    时间: 2018-3-1 14:10
继电器或限位开关短路

作者: 青岛宇成    时间: 2018-3-1 14:18
小乔 发表于 2018-3-1 13:56
怎么用继电器隔开啊?

哪里短路就修哪里

作者: houguoqiang    时间: 2018-3-1 18:19
上限开关换新的!

作者: 自动化WF    时间: 2018-3-2 00:05
喷雾机上下限直接接入PLC输入点接口的,同时有开关坏了或者是PLC输入电烧了

作者: 王连来    时间: 2018-3-2 14:44
开关损坏过继电器短路

作者: 大健电装    时间: 2018-3-2 15:07
找不到原因的事,试试两个行程开关同时换掉是否解决了?

作者: 小乔    时间: 2018-3-2 21:31
大健电装 发表于 2018-3-2 15:07
找不到原因的事,试试两个行程开关同时换掉是否解决了?

下限开关换掉后正常





欢迎光临 中铸大学 (http://wap.zonzu.cn/)