中铸大学

标题: 传拓给汤机故障 [打印本页]

作者: 威驰姚国兵    时间: 2018-3-22 13:58
标题: 传拓给汤机故障
给汤机自动状态不停的在保温炉上面上下循环,不往机器上面倒铝

作者: 15920666234    时间: 2018-3-22 15:27
给汤机电路那一块打开是不是工作中没碰到行程开关

作者: 雨中漫步    时间: 2018-3-22 19:35
看看手臂前进限有没有问题?

作者: 397249307    时间: 2018-3-22 22:06
1.机器没给给汤机一个合模到位信号2、汤针在起来时碰到短路(这个应该有报警断线)3、给汤机前进限位问题

作者: 威驰姚国兵    时间: 2018-3-23 00:20
397249307 发表于 2018-3-22 22:06
1.机器没给给汤机一个合模到位信号2、汤针在起来时碰到短路(这个应该有报警断线)3、给汤机前进限位问题
...

设置的前待机

作者: 共同前进    时间: 2018-3-24 07:19
关掉机械手总电箱,重启

作者: 威驰姚国兵    时间: 2018-3-28 16:29
我是真的 发表于 2018-3-24 07:19
关掉机械手总电箱,重启

断电重启N次了,几天前发生过一次,后来断电重启做了三天,这次故障重现断电重启都没效果了





欢迎光临 中铸大学 (http://wap.zonzu.cn/)