[讨论] 大神支个招,镁合金输液管配电柜里面总是掉闸

[复制链接]

406

学分

61

回帖

18

主题

小学六年级

金币
700
积分
406
发表于 2019-7-25 08:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
镁合金输液管配电柜里面总是掉闸,推上之后10秒,20秒就掉了,知道肯定是接触不良造成的但就是找不到原因,请问哪个大神可以指点一下哪里出了毛病,最简单最笨的方法就是从新换加热丝,找不到毛病心里总是个疙瘩,恳请来个大神指教指教!
来自安卓客户端来自安卓客户端
静坐常思己过,闲谈莫论人非
回复

使用道具 举报

73

学分

18

回帖

1

主题

幼儿园大班

金币
127
积分
73
发表于 2019-7-25 08:36:25 | 显示全部楼层
电热丝短路了,
来自安卓客户端来自安卓客户端
压铸
回复 支持 反对

使用道具 举报

406

学分

61

回帖

18

主题

小学六年级

金币
700
积分
406
 楼主| 发表于 2019-7-25 09:28:48 | 显示全部楼层
杨大福 发表于 2019-7-25 08:36
电热丝短路了,

谢谢 !可是电热丝如果短路熔断器应该会烧断不是吗?不会加热不是吗?熔断器是好的三组加热丝通电的时候也加热,加热几秒后就跳闸。
来自安卓客户端来自安卓客户端
静坐常思己过,闲谈莫论人非
回复 支持 反对